主题:在品院中我发现的不符合合同或规范的部分问题
-
发表于2014-08-11
像楼梯间设备门为丙级防火门
电梯与楼梯分隔处为乙级防火门
现场看下来像一种门
且门的质量太差
连油漆都不是
刷的涂料
-
发表于2014-08-11
不知道这算不算是违反合同,
不知道消防验收
这家是用什么方法通过的
-
发表于2014-08-11
像楼梯间设备门为丙级防火门
电梯与楼梯分隔处为乙级防火门
现场看下来像一种门
且门的质量太差
连油漆都不是
刷的涂料
摸在手上无比粗糙
也不知道是从哪个旧货市场上淘来的
-
发表于2014-08-11
楼梯扶手每一层都断开符合规范要求
这种做法我第一次看到,
这也是四季房产的一个创新
怎么不申请国家专利的
-
发表于2014-08-11
楼梯扶手每一层都断开符合规范要求吗?
这种做法我第一次看到,
这也是四季房产的一个创新
怎么不申请国家专利的
-
发表于2014-08-11
合同上写的,外墙部分面砖,现在看来哪有面砖
面砖的位置,就是用砂浆粉了一下,然后刷了一层黑漆做分格缝
连涂料都没有
-
发表于2014-08-11
这些问题,我是在QQ群里看到的,并非亲身体验
大家有空也可以去现场看看
看看是不是这回事
-
发表于2014-08-12
到交房时,将这些不合格项都写明,在物业费中扣除,或直接起诉
-
发表于2014-08-12
楼梯是消防疏散应急专用楼梯,规范和图集中扶手应连贯的,除非靠墙扶手。
一、楼梯扶手每一层都断开。
二、楼梯进户口按理说是防火门,防不防火,我不知道,但是按照规范,防火门为常闭式防火门,因此缺两个闭器,而双开进户门应该还有顺序器
三、合同上写着公共部位为精装修地面,现实是二层向上均为毛坯水泥地面